MGO
APPLIQUEE AU
CHEF D'AGRES
Ce cours regroupe les sept étapes incontournables sur toutes opérations pour
feu, je précise que e cours est principalement réservé au Chef d'agrès affecté aux fourgons. Bon cours à vous.
1. LA RECONNAISSANCE:Peut être la plus importante, car cette étape conditionnera
toute l'intervention. Une opération qui commence bien, à toutes les chances de
se poursuivre, dans les meilleures conditions.
A.Objet de la reconnaissance:Consiste à explorer les endroits exposés à l'incendie.Avoir rapidement une vue
d'ensemble du sinistre permet:
1. Donner
un premier ordre au plus tôt.
2. D'avoir
rapidement une première idée de manœuvre.
3. Voir
tout de suite si une opération de sauvetage est nécessaire.
4. D'effectuer
le barrage des fluides: GAZ
ELECTRICITE
FIOUL DOMESTIQUE
GAZ:si pas de gaz de ville, se renseigner sur la présence et l'emplacement
d'éventuelles bouteilles
ELECTRICITE: Attention aux
fils pendants lors des progressions à l'intérieur des locaux (rappeler cette
consignes aux personnels)
FIOUL: vanne police
5. Discerner
les matières qui brûlent pour déterminer l'agent extincteur.
6. Déterminer
rapidement l'importance du feu et son évolution possible.
7. Déterminer
les points d'attaques; leur choix est primordial.
8. Déterminer
les cheminements pour y parvenir
LA
RECONNAISSANCE APPARTEINT AU PREMIER CHEF D'AGRES SUR LES LIEUX.
B. Mode opératoire:1.
Emmener son personnel permet de:
·
Faire découvrir la situation et les cheminements
·
Donner un 1
er ordre rapidement
2.
S'approcher le plus près possible du foyer pour
juger:
·
De son emplacement.
·
De sa nature.
·
De son étendue.
·
Des risques de propagations horizontaux et
verticaux.
3.
Apprécier un certain recul pour saisir l'intégralité du
contexte
4.
Pratiquer au maximum les communications existantes
5.
Prendre en compte les différentes menaces: embrasements
généralisés, toxiques, ruines…
6.
Penser aux éventuelles évacuations des locaux
directement menacés.
7.
Exploiter au mieux les personnes sur les lieux
connaissant le site:
·
Responsable, gardien…
CONSIDERANT
UN LOCAL COMME UN CUBE, LA RECONNAISSANCE DOIT S'EFFECTUER SUR LES 6 FACES.2.LES
SAUVETAGES:
- Prise
de renseignements dès l'arrivée sur les lieux sur d'éventuels sauvetages.
- Si
sauvetage, choix judicieux du personnel.
- Attaque
en parallèle pour limiter le potentiel calorifique, diminuer la chaleur et
le risque d'asphyxie.
- Le
recensement des personnes évacuées est une priorité absolue.
3.LES ETABLISSEMENTS:Utiliser les hydrants en fonction de leur situation par rapport au feu
- 1er
FPT au point d'attaque
- 2em
FPT au point d'eau
- Feu
industriel: 1er FPT au point d'eau
-La LDT munie d'une LDV offre un compromis
intéressant pour un grand nombre de feu: maniabilité, distance d'établissement,
rapidité de mise en œuvre, débit, protection du personnel.
-Une LDV 40, augmente la protection du personnel,
permet une transformation en mousse, mais doit être utilisée avec finesse dans
les habitations.
4.L'ATTAQUE:Manœuvre destiné à abattre les flammes pour stopper la
propagation et aboutir à l'extinction.
Quelques règles fondamentales:
- Toujours
connaître l'emplacement de son personnel et leur nom
- Gérer
personnellement l'engagement des binômes sous ARI:
- Certitude
de la coupure des fluides.
- Consignes
adéquates.
- Vérification
du matériel de protection.
Leur
rappeler les grands principes de sécurité par rapport aux risques qu'ils
vont rencontrer:
- Toujours
en binôme
- Progresser
le long des murs porteurs
- Tester
en permanence la solidité de l'édifice
- Risques
particuliers: RAD, CHIM, explosisité, flashover …
- Contrôler
régulièrement la pression d'air restante.
- Ne
pas se faire entourer par le feu.
- Rester
en contact.
- Veiller
à l'alimentation de l'engin.
- Choisir
judicieusement le point d'eau pendant le trajet.
- Rationner,
si l'engin n'est pas encore alimenté.
- Attention
aux positions des LDV
- Savoir
rester en recul pour juger des risques encourus.
- Choix
du personnel selon la mission.
Combiner la ventilation avec l'attaque permet une
meilleure progression des porteurs (abaissement de la température/ augmentation
de la visibilité), faciliter les évacuations et sauvetages, limiter les risques
de propagations.
Les 3 grandes étapes de l'attaque:1.
Feu circonscrit: entouré pour qu'il ne
progresse plus.
2.
Maître
du feu: il ne progresse plus et diminue d'intensité.
3.
Feuconsidéré comme
éteint: le, ou les foyers principaux sont éteints, il ne
reste que les foyers résiduels.
5.
LA PROTECTION.L'eau peut faire autant de dégâts que le feu.
La gestion de l'eau lors de l'extinction est une priorité.
But de la protection:Assurer la protection des locaux et de ce qu'ils contiennent
contre l'action:
- Du
feu.
- De
la chaleur.
- De
la fumée.
- De
l'eau.
Ou protéger:
- les
locaux atteints par le feu
- Les
locaux en dessous.
- LEs
locaux voisins.
Quand:
- Le
plus rapidement possible et en parallèle avec l'extinction
Comment:
- Bachâge
- Canalisation
de l'eau
- Ventilation.
- Déménagement:
pièces d'extrême valeur, sous certaines conditions (RIM)
Matériel:
- Bâches
- Raclettes.
- Serpillières…
6
LE DEBLAI:But: faciliter et achever l'extinction.
1. Personnel
sous ARI
2. Déplacer
les décombres qui pourraient cacher des foyers.
3. Ecarter
tout ce qui pourrait se consumer et ré alimenter un feu.
4. Attention
au poids des amoncellements; les décombres doivent être déplacer à l'extérieur.
7.
LA SURVEILLANCE:Objet: empêcher une reprise de feu après le départ
des secours.Minimum de personnel et de moyens.
L'opération se termine après le retour du dernier engin de
surveillance.
Ce cours ne dispense en aucun cas les formations INC, ce n'est qu'un support ou une aide, il peut être également légèrement différent selon les SDIS, pour plus d'informations n'hésitez pas à poser une question, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez voir ou revoir, demandez moi.